W momencie podania napiecia 12V zawor sie otwiera.
Regulacaja wypelnienia polega na tym ze przykladowo co 10ms zawor otwiera sie na 5ms
(teraz zaleznie od dokladnosci jaka chce sie uzyskac) nalezy badac cisnienie np co 20ms i jezeli jest wieksze od zadanego nalezy otworzyc zaworek na 5+1ms natomiast jezeli jest mniejsze od zadanego to nalezy skrocic czas otwarcia zaworu na 5-1ms.
Te proceury sa zamkniete w petli

Oczywiscie zaleznie co jest Tobie potrzebne - mozna gdy za duze cisnienie to otwierac podcisnienie na dluzej a gdy za male to na krocej.
Czujnik najtaniej z zepsutego sterownika, na allegro, nowe sa drogie: polecam link http://chiptuning.elektroda.net/viewtopic.php?t=177
czujniki cisnienia - przewaznie im wieksze cisnienie na jego wezyku tym wyzsze napiecie na jego wyjsciu do 5V max
Pozdrawiam...