zgadza sie właśnie dla tego napisałem koledze ze pomiar zaczyna sie zawsze od najwyzszego chyba ze ma sie pewność że większego być nie moze np. w samochodzie nie będzie nigdy większego jak 20V, a co do pomiaru prądu to chyba nikt nie będzie mierzył poboru prądu na rozruchu miernikiem o maksymalnym zakresie 20A a jeśli chodzi o zmierzenie upływu prądu instalacji to na wyłączonych wszystkich odbiornikach nie powinno być więcej jak 30 mAbodzio_j pisze:Ja jednak proponuję mierzyć na zakresie 10A. Pozostałe zakresy są bardzo małe i w razie większego poboru możesz spalić miernik.Czarny przewód miernika zawsze wkładasz do gniazda COM, a czerwony : przy pomiarze prądu (natęzęnie) do gniazda 10A.Pkrętło też ustawiasz na ten zakres.Co do mierników po 15-20 zeta to nie polecam.Mam taki i dość szybko odmówił posłuszeństwa, Ten który pokazałeś wydaje się dobry.Możesz ew. poszukać takiego który mierzy temperaturę - czasem się przydaje.miś fazi pisze: pomiar zaczynaj zawsze od najwyzszego na mierniku i przekręcaj na coraz nizszy
[ Dodano: 20 Sty 2007 10:04 ]
Więc jak masz miernik cyfrowy to znaczące zwsze są dwie pierwsze cyfry i jak zmierzysz na zakresie 10A a wynik masz mieć np 3,75 mA to jest mało dokładne , więc pomiar zaczynam od 10A a potem pokrętłem miernika zmniejszam sobie na nizsze zakresy , a jeśli chodzi o uszkodzenie miernika to nie takie proste bo wytrzymują nawet te najprostsze 10 krotne przekroczenie , wyskoczy tylko symbol przekroczenia zakresu