witam mam podobny problem nie mam ogrzewania
-uklad odpowietrzony
-nawiew dziala
-termostat nowy
-weze dolotowy i wylotowy z nagrzewnicy gorace
-czy to walnieta nagrzewnica czy cos innego
prosze o pomoc
z gory dziekuje

: czw lis 24, 2005 13:19
autor: Egon PŃ
KRIS1375 pisze:witam mam podobny problem nie mam ogrzewania
-uklad odpowietrzony
-nawiew dziala
-termostat nowy
-weze dolotowy i wylotowy z nagrzewnicy gorace
-czy to walnieta nagrzewnica czy cos innego
prosze o pomoc
z gory dziekuje
No raczej bedzie zatkana, albo nie przepływa przez zaworki (tez czesta dolegliwosc)
Odczepiasz weze i dmuchasz :grin:

: czw lis 24, 2005 16:32
autor: KRIS1375
prubowalem woda pod cisnieniem woda przeplywala
przedmuchiwalem powietrzem
po zabiegu minimalne cieplo na
nadmuch na 1
czy cos mozna jeszcze zrobic

: czw lis 24, 2005 21:25
autor: skok
KRIS1375 pisze:witam mam podobny problem nie mam ogrzewania
-uklad odpowietrzony
-nawiew dziala
-termostat nowy
-weze dolotowy i wylotowy z nagrzewnicy gorace
-czy to walnieta nagrzewnica czy cos innego
prosze o pomoc
z gory dziekuje
dam Ci odpowiedź jutro jak odbiorę z serwisu z tego co wiem to musiałem kupić nową nagrzewnicę 60 zł żadne koszta sprawdź termostat bo często są walnięte jak coś to tylko oryginalny ja termostat musiałem zmienić z nowego na orginalny jutro coś konkretnie będę wiedział narka

: pt lis 25, 2005 11:21
autor: yaru
domestos w ruch :) przeczysc nagrzewnice tym :)


Pozdro

: pt lis 25, 2005 11:28
autor: KRIS1375
a musz ją wyjmować
i jak to zrobić

: pt lis 25, 2005 12:19
autor: skok
yaru pisze:domestos w ruch :) przeczysc nagrzewnice tym :)


Pozdro
żaden domestos jak chcesz już płukać układ to są specjalne płyny a nie domestos może sody kaystycznej ktoś mu każe nalać?