Post autor: maluch » czw wrz 13, 2007 18:56

mam takie błędy w climatroniku i niewiem jak sie zabrać do naprawy co wymieniać gdzie szukać tych elementów
01272 - motor klapy głównej powietrza V70

01273 - nawiew świerzego powietrza - V2

01274 - motor klapy nawiewunpowietrza - V71

dodam że spreżarka i wentylatory włanczają mi sie nawet jak dam na ciepłe powietrze a powinny chyba tylko na zimnym .
Ostatnio zmieniony ndz wrz 16, 2007 20:27 przez maluch, łącznie zmieniany 2 razy.



Awatar użytkownika
makeć
Użytkownik
Użytkownik
Posty: 402
Rejestracja: sob sie 04, 2007 12:10
Lokalizacja: 3city
Kontakt:

Post autor: makeć » czw wrz 13, 2007 19:51

Tu zobaczysz gdzie jest ,który silniczek.Błędy wykasuj i sprawdź ponownie po jakimś czasie,często wynikają one z nieumiejętnego odgrzybiania ,źle rozprowadzony preparat ,potrafi jednorazowo przyblokować te podzespoły na skutek tego wyskakują błędy ,które pozostają w pamięci komputera.Nie ma na razie powodu do obaw.Jeśli o sprężarkę idzie to załącza się ona każdorazowo w trybie AUTO,lub "ręcznym chłodzeniu" przełącz na ECON a będzie wyłączona ;) Jak by Ci się chciało to zdemontuj schowek pasażera i popatrz czy przy ciegnach od silniczków nic ich nie blokuje. Podaj błędy które powrócą ,być może trzeba będzie przywrócić ustawienia fabryczne przez Vag-a.Pozdrawiam.


Moje aktualne wersje VCDS V2: ADAKO 23.3.1 (PL) i 23.3.1 (EN).

maluch
Mały gagatek
Mały gagatek
Posty: 107
Rejestracja: pn sty 01, 2007 16:51
Lokalizacja: koniec swiata

Post autor: maluch » czw wrz 13, 2007 21:15

dzieki kolego za pomoc powracają cały czas te błędy kasuje je i zaraz powracają spowrotem rozkrece ten schowek i posprawdzam właśnie byłem na odgrzybianiu klimy i może to zrypało sprawe

a napisz mi jak możesz przyprowadzic te ustawienia fabryczne zapomocą vaga moze to pomoże umnie niema właśnie guzika econ jest tylko AUTO i OFF noi przyciski do temp predkości nadmuchu i miejsca nadmuchu

jak daje nadmuch na nogi to sprężarka nie chodzi ale jak dam na szybe albo głowe to sie załancza coś jest zrypane ????
Ostatnio zmieniony czw wrz 13, 2007 21:19 przez maluch, łącznie zmieniany 1 raz.



Awatar użytkownika
djtom
V.I.P.
V.I.P.
Posty: 32756
Rejestracja: wt sty 10, 2006 14:51
Lokalizacja: Warszawa
Kontakt:

Post autor: djtom » czw wrz 13, 2007 21:20

właśnie byłem na odgrzybianiu klimy i może to zrypało sprawe
pewno sie co nieco pozalewało...


Nocne Mary Squad :partyman:
djtom w 2009 pisze:Sebastian.... gratuluję. :prayer:

Zlot w Nysie na dzień dzisiejszy jest najlepszym zlotem w kraju w całorocznym kalendarzu.

maluch
Mały gagatek
Mały gagatek
Posty: 107
Rejestracja: pn sty 01, 2007 16:51
Lokalizacja: koniec swiata

Post autor: maluch » czw wrz 13, 2007 21:26

a da coś jak to porozbieram i przedmucham powietrzem może



Awatar użytkownika
djtom
V.I.P.
V.I.P.
Posty: 32756
Rejestracja: wt sty 10, 2006 14:51
Lokalizacja: Warszawa
Kontakt:

Post autor: djtom » czw wrz 13, 2007 21:32

byc moze


Nocne Mary Squad :partyman:
djtom w 2009 pisze:Sebastian.... gratuluję. :prayer:

Zlot w Nysie na dzień dzisiejszy jest najlepszym zlotem w kraju w całorocznym kalendarzu.

Awatar użytkownika
makeć
Użytkownik
Użytkownik
Posty: 402
Rejestracja: sob sie 04, 2007 12:10
Lokalizacja: 3city
Kontakt:

Post autor: makeć » pt wrz 14, 2007 06:42

maluch pisze:a da coś jak to porozbieram i przedmucham powietrzem może
nie wiem czy to dobry pomysł, chyba, że będziesz miał cale pudło klmatronika na stole ;) istnieje ryzyko pozrywania uszczelek ,które są przyklejane do klap.Jak byś się zdecydował dmuchać to zwróć na to uwagę.
Do przywracania ustawień fabrycznych musisz mieć full vaga ,to 1 a 2 to najpierw wykonaj test na zgaszonym silniku:blok 08(autohvac),03(output tests) i klikasz next z 30 sekundowymi przerwami (będziesz słyszał jak chodzą klapki itp) aż do zakończenia testu (vag poinformuje-END)wtedy powróć do 02(fault codes)wykasuj błędy.
po tym dasz znać czy wszystko chodziło według ciebie ok, dalej zobaczymy...


Moje aktualne wersje VCDS V2: ADAKO 23.3.1 (PL) i 23.3.1 (EN).

maluch
Mały gagatek
Mały gagatek
Posty: 107
Rejestracja: pn sty 01, 2007 16:51
Lokalizacja: koniec swiata

Post autor: maluch » pt wrz 14, 2007 18:20

mam vaga full a możesz mi dokładniej wytłumaczyć jak wejść w ten blok i zrobić ten test z góry dzięki



Awatar użytkownika
makeć
Użytkownik
Użytkownik
Posty: 402
Rejestracja: sob sie 04, 2007 12:10
Lokalizacja: 3city
Kontakt:

Post autor: makeć » pt wrz 14, 2007 18:58

dokładniej wytłumaczyć jak wejść w ten blok i zrobić ten test
prościej nie da rady ;)
Test wykonujesz na zgaszonym silniku:wybierasz "select" potem blok 08(autohvac),03(output tests) i klikasz start, następnie next z 30 sekundowymi przerwami (będziesz słyszał jak chodzą klapki itp) aż do zakończenia testu (vag poinformuje-END)wtedy powróć do 02(fault codes)wykasuj błędy, po tym dasz znać czy wszystko chodziło według ciebie ok (*#cenzura#* ruchy klapek i dmuchawy), dalej zobaczymy...
musisz mieć co najmniej 311,2 do full-a, czyli na zielono.
Obrazek


Moje aktualne wersje VCDS V2: ADAKO 23.3.1 (PL) i 23.3.1 (EN).

maluch
Mały gagatek
Mały gagatek
Posty: 107
Rejestracja: pn sty 01, 2007 16:51
Lokalizacja: koniec swiata

Post autor: maluch » pt wrz 14, 2007 20:41

zrobiłem ten test tak jak kazałeś i włanczają sie tylko wentylatory te z przodu więcej nic sie nie dzieje po jakimś czasie wyskakuje ERROR Function Not Available i powracają błedy za każdym razem jak skasuje 00779 00281 1272 1274 i co ztą sprężarką bo załancza sie za każdym razem nawet na ciepłym powietrzu
Ostatnio zmieniony pt wrz 14, 2007 20:43 przez maluch, łącznie zmieniany 1 raz.



Awatar użytkownika
makeć
Użytkownik
Użytkownik
Posty: 402
Rejestracja: sob sie 04, 2007 12:10
Lokalizacja: 3city
Kontakt:

Post autor: makeć » pt wrz 14, 2007 22:41

00281 Sensor prędkości pojazdu – brak sygnału (G68)
00779 Czujnik temperatury zewnętrznej – G17 (często występuje zwarcie + -)
01272 Motor klapy głównej powietrza – V70
01274 Motor klapy nawiewy powietrza – V71
błędy wskazują na panel klimatronika, wyjmij go i przeczyść wszystkie styki małym płaskim śrubokrętem ,możesz w nie psiknąć czymś do styków ale żebyś nie zalał.
Jeśli silniczki były by do wymiany,to ciężko bez demontażu pudła klimatronika ,czujnik temperatury zewnętrznej również do wymiany, super by było jak byś miał możliwość podmianki panela klimy z kimś do sprawdzenia,wykasować błędy i przeprowadzić test powtórnie.Na teraz przywrócenie ustawień fabrycznych nic nie da,zobacz jeszcze raz tu ,gdzie jaki silnik jest i zobacz w kostki, przejrzyj dokładnie każde połączenie (wtyczki),jak zdemontujesz schowek sprawdź czy nie są zblokowane ramiona silników poruszające w/w klapami, czasami wykładzina mogła się odchylić i przyblokować ramiona.
maluch pisze:i co ztą sprężarką bo załancza sie za każdym razem nawet na ciepłym powietrzu
Poniżej 5°C następuje trwałe unieruchomienie klimy w aucie (czujnik temperatury zewnętrznej).Tak więc nie masz się czego obawiać,chyba, ze czujnik faktycznie zepsuty.Czy twój golfik to automat ?


Moje aktualne wersje VCDS V2: ADAKO 23.3.1 (PL) i 23.3.1 (EN).

maluch
Mały gagatek
Mały gagatek
Posty: 107
Rejestracja: pn sty 01, 2007 16:51
Lokalizacja: koniec swiata

Post autor: maluch » sob wrz 15, 2007 15:48

moje auto to passat b4 ok poszukam tego panela żeby podmienić



Awatar użytkownika
makeć
Użytkownik
Użytkownik
Posty: 402
Rejestracja: sob sie 04, 2007 12:10
Lokalizacja: 3city
Kontakt:

Post autor: makeć » ndz wrz 16, 2007 00:33

maluch pisze:moje auto to passat b4 ok poszukam tego panela żeby podmienić
...no teraz to mnie rozwaliłeś...
ZAPRASZAM


Moje aktualne wersje VCDS V2: ADAKO 23.3.1 (PL) i 23.3.1 (EN).

Awatar użytkownika
Corvax
V.I.P.
V.I.P.
Posty: 2577
Rejestracja: wt wrz 21, 2004 15:21
Lokalizacja: Skierniewice
Kontakt:

Post autor: Corvax » ndz wrz 16, 2007 00:54



Pozdor
Corvax | A4 1.8tQ BEX | MK7 Alltrack 1.8TSI CJSB

Zablokowany

Wróć do „Techniczne (archiwum)”

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 358 gości