Strona 1 z 1

MFA - Błędne wskazanie temperatury zewnętrznej

: czw sie 08, 2013 15:38
autor: BlackDog
Czujnik nie działa u mnie już od dawna, Ostatnio dorwałem taki czujnik, wymieniłem i dalej to samo, wskazuje -4. Sprawdziłem czujniki u kolegi, działają bez problemu, wskazują prawidłową temperaturę. Co może być przyczyną?

MFA - Błędne wskazanie temperatury zewnętrznej

: czw sie 08, 2013 15:45
autor: DannyOGL
Widocznie masz Mfa dokładane i ktoś błędnie go podłączył. Sprawdz w skrzynce jak to jest podłączone.

MFA - Błędne wskazanie temperatury zewnętrznej

: czw sie 08, 2013 16:39
autor: BlackDog
Tak dokładałem sam, wszystko chyba jest dobrze podłączone. Licznik na 2 kości. Sprawdzę jeszcze kabel.

MFA - Błędne wskazanie temperatury zewnętrznej

: czw sie 08, 2013 17:27
autor: DannyOGL
od czujnika idą 2 kable do Skrzynki. Zamień je miejscami w skrzynce i powinno być okej. Może po prostu źle wpiąłeś :D

MFA - Błędne wskazanie temperatury zewnętrznej

: czw sie 08, 2013 17:55
autor: marcinek84
zamiana przewodów nic nie pomoże bo odwrotnie podłączony czujnik powinien wskazać to samo, zmierz opór tego czujnika i jak temperatura była w czasie pomiaru. A może masz czujnik nie od mkII i dla tego źle wskazuje.

MFA - Błędne wskazanie temperatury zewnętrznej

: czw sie 08, 2013 18:33
autor: BlackDog
Przecież to te same czujniki.

MFA - Błędne wskazanie temperatury zewnętrznej

: czw sie 08, 2013 20:03
autor: marcinek84
W takim razie masz gdzieś dodatkowy opór na przewodzie sprawny czujnik ma około 385 ohm przy temperaturze 32 stopnie Celcjusza. Opór rośnie gdy temperatura maleje. Przy odłączonym czujniku pokazuje chyba -50.

MFA - Błędne wskazanie temperatury zewnętrznej

: czw paź 10, 2013 16:07
autor: BlackDog
więc tak, podłączyłem wczoraj czujnik bezpośrednio do licznika, najkrótszymi przewodami jakimi się dało. Efekt ten sam (-16 a gdy rozgrzałem go pokazywał -12), po odłączeniu czujnika wskazuje -40 stopni (WTF?). Sprawdzałem przy dwóch czujnikach które na pewno są sprawne bo w mkIII kolegi wskazują poprawnie.

MFA - Błędne wskazanie temperatury zewnętrznej

: czw paź 10, 2013 17:36
autor: tom33k
Wymień czujnik na sprawny z innego mk2. Czujnik od mk3 nie pasuje, pokazuje złe wskazania.

MFA - Błędne wskazanie temperatury zewnętrznej

: ndz paź 20, 2013 19:25
autor: BlackDog
a nie da się zastosować jakiegoś opornika?

MFA - Błędne wskazanie temperatury zewnętrznej

: ndz wrz 07, 2014 22:45
autor: BlackDog
wstawiłem oryginalny czujnik i jest ok :bigok:

MFA - Błędne wskazanie temperatury zewnętrznej

: pn wrz 08, 2014 00:26
autor: Hubi14
ładny odkop, ale powiem dla potomnych, że zamiennik da się zrobić za 4zł :v bo sam taki wyrzeźbiłem, dwa ternistory NTC o oporności 1kOhm + rezystor około 40 Ohm. Sprawdzałem z innym termometrem to pokazywały tak samo ;)